После жары прошла долгожданная гроза. Снова поваленные деревья и как всегда проблемы с электричеством.
Меня не было дома. Вообщем результат плачевный. Сгоревший телевизор, проводка, удлинитель SVEN (взорвался кондюк). Хорошо что жена сообразила повыдёргивать вилки из розеток, когда из телевизора повалил дымок и он начал трищать, хотя находился в дежурном режиме.
Мне можно сказать еще повезло. Как мне сказали, сегодня из-за возгорания телевизоров сгорело три квартиры. И это не сплетни.
В телевизор не хочу даже заглядывать, вопрос по SVEN. Какая там стоит ёмкость кондюка и на сколько вольт ? Напишите кто знает.
Блин ну когда же наши энергетики будут отвечать за свою работу. Это второй раз когда из-за них у меня горят электроприборы. В первый раз (это было лет пять назад) они подали мне 380 вольт. У меня тогда сгорел блок питания модема. Сейчас как вы понимаете всё намного сложнее. И главное никто не за что не отвечает. Крайних не найти. Дело в том что за разводку по дому отвечает ЖЭК, а до дома "Львівенерго". И нужно доказать, что это случилось по вине той или другой стороны.
Вот такая история. Будьте осторожны с электричеством. Не оставляйте вклёченными электроприборы. Буду покупать UPS и новые предохранители на щиток, от перенапряжения.
VAZ 2101 1978 года. http://vaz2101.org.u...ead.php?t=16508

#2 gebenot

gebenot

    Одноклубник


  • Пользователи
  • 113 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-вересень 09

Відправлено 15 червень 2010 - 06:45

Не выдержал захотелось узнать что случилось с теликом. После вскрытия выяснилось, что взорвался кондюк в блоке питания, електролит разтёкся по всей плате. Видимо это первинная причина, наверное сгорело что-то еще. Будем искать.
Не оставляйте включенными электроприборы. Дежурный режим телевизора не збережет его от возгарания. Уже доказано.
Кстати вчера по телевизору в новостях воказывали одну из згоревших квартир. Возгорание произошлр из-за телевизора. Жуткое зрелище. Я так думаю что у многих людей полетела техника: телевизоры, холодильники, микроволновки, компьютеры и др. Сервисным центрам досталась работа. И всё за наличные. Так как при перенапряжении гарантия на бытовую технику не распространяется. Удачи Вам.
VAZ 2101 1978 года. http://vaz2101.org.u...ead.php?t=16508

#3 Emigrant

Emigrant

    Член клуба


  • Пользователи
  • 1 096 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 09

Відправлено 15 червень 2010 - 06:53

Поставил бы автоматы нормальные ниче бы не горело.
Kill all humans!!!!!!!!!!!!

#4 Jemen

Jemen

    злостный модер


  • Пользователи
  • 2 841 Повідомлень:
  • Реєстрація 13-квітень 06
  • Авто:Opel

Відправлено 15 червень 2010 - 07:01

а если телик запитан через безперебойник, безперебойник его спасет?
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.

#5 Golder

Golder

    Одноклубник


  • Пользователи
  • 900 Повідомлень:
  • Реєстрація 26-липень 07

Відправлено 15 червень 2010 - 07:01

А электроприборы вообще не надо оставлять в дежурном режиме.
Ни телевизоры, ни муз.центры ни что то другое.

Сколько раз говорилось и всё удивляются.
И не только от грозы такие последствия.

А при ней надо повытаскивать антенны из телевизора. Зачем рисковать...

#6 Emigrant

Emigrant

    Член клуба


  • Пользователи
  • 1 096 Повідомлень:
  • Реєстрація 03-грудень 09

Відправлено 15 червень 2010 - 07:10

Может то просто я такой везучий, но у меня дома громоотвод стоит, вчера была гроза, отец смотрел телевизор, я пользовался компьютером и все нормально. Я думал времена когда во время грозы люди выдергивали все электрическое из розеток и прятались под кровать уже прошли!
Kill all humans!!!!!!!!!!!!

#7 gebenot

gebenot

    Одноклубник


  • Пользователи
  • 113 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-вересень 09

Відправлено 15 червень 2010 - 07:13

Поставил бы автоматы нормальные ниче бы не горело.

Это какие автоматы. Автоматы срабатывают при коротком замыкании, то есть при увеличении нагрузки, а при перенапряжении существуют другие автоматы, которые ставятся дополнительно к основным, и расчитаны они не на очень большой ток нагрузки.
VAZ 2101 1978 года. http://vaz2101.org.u...ead.php?t=16508

#8 Wild

Wild

    АЛКО-Модератор


  • Модераторы
  • 1 578 Повідомлень:
  • Реєстрація 02-листопад 07

Відправлено 15 червень 2010 - 09:45

Дома стоит телевизор Самсунг в коробке... на вид новье... дык проработал всего то чуть меньше года... Умер он тоже в грозу - в селухе была гроза ну жахнула и соответственно телеку капец... а так же теликам соседей;) (массовый суицид так сказать) Вскрытие показало что сгорело полностью шасси ( ну эт как я понял главная плата... типа мать) и востановлению не подлежит... короче не хотят его даж за 50 грн забирать!
ВАЗ 2111, 2005 г.в.,черный, 1.6 8v,ГБО4-Tech
Я буду долго гнать...
конец цитаты!!!: )

#9 Dim0N

Dim0N

    Член клуба


  • Пользователи
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07

Відправлено 15 червень 2010 - 11:49

Сам пару раз попадал в подобную ситуацию.
В населённых пунктах где подвод электричества по воздуху часто бывает в ветренную погоду фазный провод попадает на нулевой. Как результат - в розетках потребителей - 380В. Если пропадает (отгорает) ноль - ситуация аналогичная. Предохранители не спасают в данном случае. Бюджетный вариант защиты - включать потребители через блочки под бытовым названием "Барьер" . Он включается в розетку а уже в него - нагрузка. Барберов можно включить столько штук сколько нужно. Цена их от 50 грн за 1 шт. Обеспечивает отключение нагрузки при изменении напряжения в сети ниже нижнего или выше верхнего предела. Пределы можно регулировать если модификация барьера на это расчитана. По нагрузочной способности Барьеры тоже разные бывают. В основном - 2 кВт. У меня дома на кухне два и два барьера в комнатах. Можно типа барьера поставить на всю квартиру (дом) устройство расчитанное на Вашу потребляемую мощность.
Более дорогой вариант - нормализатор напряжения на весь дом (квартиру). Поиском нароете себе более подробную информацию.
Как Барьеры поставил - единственно что стало неудобно - ждать когда напряжение в норму прийдёт и они пропустят напругу к моим потребителям. Да, забыл, время паузы включения после возвращения напряжения в норму тоже можно задавать в некоторых модификациях. Есть модели отображающие в цифрах напряжение в сети и регулируемые параметры срабарывания.

Повідомлення відредагував Dim0N: 15 червень 2010 - 11:51

Перед сборкой каждую деталь нужно тщательно обработать напильником

#10 VETALZZZ

VETALZZZ

    Член клуба


  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011

Відправлено 15 червень 2010 - 14:14

а ссылку можно на сей девайс?
Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
https://www.drive2.r...58684027734013/

#11 VETERAN

VETERAN

    Член клуба


  • Пользователи
  • 7 880 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше

Відправлено 15 червень 2010 - 15:00

Коли блискавка лупить в дріт (в основному в нульовий - він зверху лінії), з'являється високочастотний імпульс в десятки тисяч вольт. Він і пробиває всі захисти та ізоляцію провідників, а після цього вже коротить пробита ізоляція і ми маємо 380 вольт на нульовому дроті. На лініях електропередач, в ізолятори, встановлюються спеціальні напівпровідникові пристрої - варистори. При зростанні напруги їх опір падає до нуля і закорочує блискавку. От тільки спрацьовують не завжди - обмежений час спрацювання - довго думають.

#12 Dim0N

Dim0N

    Член клуба


  • Пользователи
  • 2 786 Повідомлень:
  • Реєстрація 12-листопад 07

Відправлено 15 червень 2010 - 16:37

а ссылку можно на сей девайс?


Я ими не торгую и не произвожу. Пробуй поиск, он, как говорят на сайте многие, рулит:multi:
Перед сборкой каждую деталь нужно тщательно обработать напильником

#13 gebenot

gebenot

    Одноклубник


  • Пользователи
  • 113 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-вересень 09

Відправлено 15 червень 2010 - 20:28

Я видел в продаже более доступный вариант защиты, но наверное на принципе тогоже "Барьера" только устанавливается он не поточечно а целиком на квартиру. Единственное что нужно расчитать потребляемый ток вашими электроприборами, они продаютсмя на различный ток потребления. Цена не очень большая. До ста гривень. Где то у меня имелась схемка более простого устройста, доступного многим радиолюбителям. Работает по принципу: если напряжение в сети превышает допустимый уровень, блочок создает короткое замыкание в сети, соответственно срабатывают предохранители установленные в вашей квартире. Поищк обязательно выложу, может кому и пригодится. ;)
VAZ 2101 1978 года. http://vaz2101.org.u...ead.php?t=16508

#14 VETALZZZ

VETALZZZ

    Член клуба


  • Супер-модераторы
  • 11 309 Повідомлень:
  • Реєстрація 28-жовтень 07
  • Авто:21051, 21011

Відправлено 15 червень 2010 - 22:27

Я ими не торгую и не произвожу. Пробуй поиск, он, как говорят на сайте многие, рулит:multi:

http://elek-mag.uapr...apparatury.html типа такого
Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
https://www.drive2.r...58684027734013/

#15 gebenot

gebenot

    Одноклубник


  • Пользователи
  • 113 Повідомлень:
  • Реєстрація 09-вересень 09

Відправлено 16 червень 2010 - 06:57

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Предлагаю простое устройство, которое в случае аварии электросети защитит телевизор, видеомагнитофон, холодильник и т.д. от перенапряжения. Как правило, при аварии в сети присутствует напряжение 380 В. (действующее значение), приносящее все неприятности. При подобной ситуации устройство защиты от перенапряжения срабатывает, создавая короткое замыкание. "Выбитые" пробки (плавкие или автоматические) прекращают подачу электроэнергии в квартиру.

Схема устройства приведена на рисунке.Зображення

Напряжение срабатывания защиты приближенно равно 255 В.
В действительности напряжение срабатывания несколько больше из-за наличия в пороговой цепи резистора R1. Этим резистором можно в некоторых пределах изменять напряжение срабатывания. В авторском варианте Ucp=270 В. Конденсаторы С1 и С2 образуют с R1 RC-цепочку, которая препятствует срабатыванию устройства при импульсных выбросах в сети
Схема работает следующим образом. При напряжении в сети до 270 В стабилитроны VD3, VD4 закрыты. Также закрыты и тиристоры VS1, VS2. При превышении действующего значения напряжения свыше 270 В. открываются стабилитроны VD3, VD4, и на управляющие электроды тиристоров VS1, VS2 поступает открывающее напряжение. В зависимости от полярности полупериода сетевого напряжения, ток проходит либо через тиристор VS1, либо через VS2. Когда ток превышает 10 А, срабатывают автоматические выключатели (пробки), обезопасив электроприборы от перегорания.
Настраивать устройство не требуется
Без конденсаторов С1 и С2 время срабатывания не превышает одного полупериода напряжения сети, однако возможны ложные срабатывания. Так как с конденсаторами С1 и С2 снижается быстродействие устройства, можно сделать и однополупериодную схему с одним тиристором (VS1), удалив VS2, С2, VD1, VD2 и VD6. Работоспособность устройства при этом сохраняется.
Схема собрана на небольшой печатной плате, помещенной в корпус от выносного блока питания магнитофона. Проверить работоспособность устройства можно с помощью ЛАТРа